أنظمة المرشات المائية:
تستخدم أنظمة المرشات المائية التلقائية لغايات الحماية من الحرائق و تتكون بشكل عام من نظام متكامل من شبكة أنابيب يتم تصميمها حسب المواصفة القياسية الأمريكية (NFPA13) أو المواصفة البريطانية PART 2 (BS 5306) ويتم توصيل النظام بواحد أو اكثر من مصادر المياه التي تزود النظام بالمياه بشكل أتوماتيكي.
هذه الصورة تم تصغيرها تلقائياً. اضغط على هذا الشريط لعرض الصورة بكامل حجمها. أبعاد الصورة الأصلية 612x483.
انواع الظمة المرشات المائية التلقائية
1. النظام الرطب Wet Pipe System
(أ) يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية اتوماتيكية متصلة بشبكة انابيب مملوءة بالماء بمصدر مياه موثوق وبحيث يتم تدفق الماء مباشرة من الراس او الرؤوس التي تكون قد تاثرت بالحرارة الناتجة عن الحريق.
(ب) يتم الاستعانة بالنظام الرطب كنظام إطفاء في الاشغالات والمساحات التي تكون فيها درجة الحرارة طبيعية أي ليست شديدة البرودة او شديدة الحرارة ( درجة حرارة الماء لا تقل عن 4 درجات مئوية ولا تزيد عن 70 درجة مئوية ) او الانظمة التي تحتاج إلى ضغط لا يزيد عن (12.1)بار
2. النظام الجاف Dry Pipe System
(1) يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية تعمل اتوماتيكيا متصلة بشبكة انابيب مملوءة بالهواء او النيتروجين المضغوط وفي حال ارتفاع درجة الحرارة يتدفق النيتروجين او الهواء المضغوط للخارج وبالتالي تمتلئ الشبكة بالماء وتتدفق من راس او رؤوس المرشات المفتوحة.
(2 )يتم الاستعانة بالنظام الجاف كنظام اطفاء في الاشغالات والمساحات المعرضة للتجمد مثل المبردات والفريزرات (درجة حرارة الحيز تقل عن 4 درجات مئوية) او في الاشغالات ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل المساكب (درجة حرارة الحيز تزيد عن 70 درجة مئوية ) او الانظمة التي تحتاج الي ضغط يزيد عن (12.10) بار ، كذلك الانظمة التي تزيد درجة حرارة الماء الموجود في النظام عن (49) درجة مئوية.
3. النظام المؤخر Pre-Action System
(أ) يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية تعمل اتوماتيكيا متصلة بشبكة انابيب مملوءة بالهواء المضغوط او غير المضغوط ونظام إنذار تلقائي يتم تحديد نوعه حسب طبيعة الأشغال متصل بلوحة تحكم رئيسية بحيث يتم توزيع مكونات نظام الإنذار التلقائي ( كواشف حرارة او دخان او لهب ) في نفس المنطقة المحمية برؤوس المرشات المائية ، عند عمل نظام الإنذار التلقائي فانه يرسل إشارة الى الصمام السباق ليسمح هذا الصمام بدوره بمرور الماء في شبكة الأنابيب ومن ثم التدفق من أي راس او رؤوس مرشات مفتوحة نتيجة تأثرها بالحرارة.
(ب) يتم الاستعانة بالنظام المؤخر كنظام في الاشغالات التي يخشى فيها حدوث تدفق مفاجئ للماء نتيجة تعرض رؤوس المرشات للعوامل غير الحرارية او في الاشغالات التي تحتوي على موجودات ذات قيمة عالية حيث يمكن وضع هذا النظام في غرف الكمبيوتر والمختبرات والمكتبات واشغالات مشابهة.
(ج) إذا كانت انابيب النظام المؤخر تحتوي على هواء مضغوط فلا يتدفق الماء نتيجة الإشارة الصادرة عن نظام الإنذار التلقائي بل يتم الانتظار حتى تفتح إحدى رؤوس المرشات.
(د) إذا كانت انابيب النظام السباق لا تحتوي على هواء مضغوط فيتدفق الماء نتيجة الإشارة الصادرة من نظام الإنذار التلقائي مباشرة.